Page 1 of 1

Про оборудование и ПО

Posted: Mon Dec 23, 2024 3:51 am
by shamimhasan07
По плану реализации проекта требовалось детализировать и архитектуру, и конструктив здания, но основной упор пришёлся на инженерные сети: вентиляция и дымоудаление, отопление, холодоснабжение, пожаротушение, водоснабжение, канализация, электрические и слаботочные сети.


Исходными данными для моделирования стали: данные лазерного сканирования, предоставленная номера телефона в америке заказчиком рабочая документация и панорамные фото объекта. Оборудованием, которое использовала команда Severin Development при проведении измерений, стали лазерный сканер Leica BLK360 и электронный тахеометр Trimble SX-10. В качестве камеры для панорамной съёмки была выбрана VR 360 Ricoh Theta Z1.

Сканер BLK360 идеально подходит для съёмки помещений, но имеет один недостаток: он не горизонтируется. То есть если поверхность пола неровная, то выставить его точно вертикально не получится. Из-за этого сшивка нескольких сканов будет происходить с большой погрешностью. И для того чтобы выровнять сканы при сшивке, в Severin Development использовали тахеометр SX-10, с помощью которого создали опорное облако точек.

Пакет программного обеспечения состоял из следующих продуктов:

Signal Inspection — продукт для цифровизации строительства, один из модулей которого позволяет делать фотофиксацию, управлять панорамными фото и просматривать историю съёмки
ReCap и Cyclone — для регистрации, прореживания и разделения сканов
Revit — для моделирования и заполнения атрибутов
Про нюансы сканирования
Матвей Феттер рассказал, что специфика проекта заключалась в постоянных изменениях: параллельно со сканированием велись ремонтные и отделочные работы внутри здания. Поэтому его нужно было снимать несколько раз, из-за чего возросла общая стоимость проекта. Всего было 3 итерации съёмки:

1-я проводилась до монтажа перегородок и кладки
2-я — после монтажа инженерных систем, но до их зашивки потолками
3-я — после работ, но перед сдачей помещения
При этом необходимо было учитывать, что работы велись одновременно на нескольких этажах и что съёмку нужно было проводить до сдачи помещений заказчику.

Обработка сканов проходила следующим образом:

Сначала облака точек собирали и регистрировали относительно друг друга
Затем выравнивали их по опорному облаку
Очищали облака от зеркальных отражений, шумов и мусора в Cyclone
Прореживали и разделяли облако по этажам в ReCap
Импортировали данные в Revit. Благодаря предварительной нарезке данных сканирования можно было подгружать не все помещения и повысить таким образом производительность модели
Про моделирование
Процесс моделирования Матвей Феттер кратко описал в 3 этапа:

Анализ фото и документации, сопоставление типоразмеров, создание нужных семейств, наработка библиотеки
Подгрузка облаков в модель, начало процесса моделирования инженерных сетей
Моделирование с установкой в фактическое положение
В процессе моделирования проектировщики Severin Development выяснили, что работа с документацией требует очень много сил и внимания. Поэтому они решили разделить команду, чтобы каждый человек занимался одним конкретным разделом. Таким образом, им удалось добиться скорости моделирования примерно в 500 элементов в день. Самыми сложными оказались разделы с наибольшим количеством элементов: сети электроснабжения, слаботочные сети и трубопроводы под уклоном.